Cuando la corriente nominal de un conjunto de 250 KVA DG se muestra como 347.8 A, significa que es la corriente de línea o corriente de fase o suma de corrientes en todas las fases, por ejemplo, las fases R Y B
Cuando la corriente nominal de un conjunto de 250 KVA DG se muestra como 347.8 A, significa que es la corriente de línea o corriente de fase o suma de corrientes en todas las fases, por ejemplo, las fases R Y B
250 kVA es la potencia total del generador diesel de 3 ph y esto es 83.33 kVA por fase. La corriente es la corriente de línea (igual que la corriente de fase) y si divide esta corriente en 83.33 kVA, obtendrá un voltaje de fase de 239.6 voltios.
Puede ser una salida de 4 cables con un cable que actúa como neutro o tal vez es una salida de 3 cables que espera una carga equilibrada.
El voltaje de línea será \ $ \ sqrt3 \ $ veces mayor que el voltaje de fase a 415 voltios.
Es la corriente de salida por fase de salida. potencia = (3) ^. 5 * V line * I ph significa que uno puede sacar 347.8 A de cada uno de los tres cables. vtingole
Lea otras preguntas en las etiquetas generator