Calcular la corriente del devanado primario en el transformador bajo carga [Ejercicio]

-1

He intentado llegar a la respuesta a este ejercicio que se muestra en la página de referencia de Soluciones, pero a pesar de los innumerables intentos, no pude hacerlo.

se lee como sigue:

A 100 kVA, 10000/120 single phase transformer is supplying
    75 kVA under no load,(edit: FULL LOAD has PF=0.8 and 100 kVA)
    with a power factor = 0.8. 

OC and SC test results are as follows:    

    OC: Nominal primary voltage
        P0 = 1kW
        I0 = 0.85 A

    SC: Nominal secondary current
        Pcc = 1.6kW
        Vcc = 430 V

Pregunta: Calcule la corriente de bobinado primaria del transformador

Solution according to reference page: I1= 8.12 A

¿Alguna pista para aparecer?

Saludos

    
pregunta Ernesto Sastre

2 respuestas

0

Solución encontrada. Todavía no estoy seguro de cómo se hizo, pero quería compartirlo por si acaso.

    
respondido por el Ernesto Sastre
2

Esta no es una respuesta, sino una explicación de la naturaleza contradictoria de la pregunta y es demasiado larga para dejarla como un comentario coherente.

Factor de potencia: -

Si la potencia aparente sin carga es de 75 kVA y el factor de potencia es de 0,8, la potencia de trabajo DEBE ser de 60 kW, es decir, 0,8 x 75.

Si el consumo de energía en funcionamiento sin carga es de 60 kW, la prueba de circuito abierto (OC) no puede producir una potencia de solo 1 kW.

Una prueba de circuito abierto ES una prueba sin carga Y se realiza a la tensión de alimentación nominal del primario, por lo que no puede tener 75 kVA a 0,8 PF (60 kW) y 1 kW.

La pregunta es defectuosa.

    