quiero ejecutar una CA de 1.5 toneladas a través de dinamo y generador (que ejecuta una dinamo) para ese fin, cuánto dinamo KVA se requiere y también un generador diesel (cuántos hp / KVA) se requerirá. NOTA: - el generador se usa para ejecutar dinamo

    
pregunta Fanamarwat

2 respuestas

2

Para una unidad de A / C de 1.5 toneladas, una cifra de estado estable razonable (suponiendo un factor de carga del 85%) es aproximadamente 2.5 kVA.

Sin embargo, como señaló Charles Cowie, esto puede o no manejar las demandas de activación. La regla general para el interruptor del motor en el A / C es que debe manejar 3 veces la corriente de funcionamiento. Es casi seguro que un generador de 7,5 kVA sea excesivo, ya que la inercial en el generador manejará parte de la sobrecarga de arranque de corta duración, aunque la salida del generador disminuirá notablemente cuando el A / C se active.

Entonces, la respuesta está en algún lugar entre 2.5 y 7.5 kVA. 2.5 kVA puede funcionar, y 7.5 kVA ciertamente funcionará. Hasta que no pruebes tu unidad de A / C específica con tu gennie, no hay forma de estar seguro de que un generador de menor potencia hará el trabajo.

    
respondido por el WhatRoughBeast
1

Dynamo es otra palabra para generador. El término no es muy utilizado por los ingenieros. A veces se interpreta como un generador de corriente continua. Un grupo electrógeno diesel consiste en un motor diesel que maneja un generador, generalmente un generador síncrono de corriente alterna, a veces llamado alternador. Asumiré que está describiendo un generador diesel ordinario.

Para seleccionar un grupo electrógeno diesel para alimentar un acondicionador de aire (A / C), es necesario determinar la entrada nominal de la unidad de A / C. Además, será útil determinar la corriente de aceleración y aceleración consumida por la unidad de A / C al iniciar. También determine si el A / C tiene un mecanismo para evitar que se reinicie dentro de muy poco tiempo después de apagarse. El motor de A / C puede tener un tiempo particularmente difícil al hacer eso. Consulte la documentación del proveedor del generador para obtener orientación.

A menos que la carga de A / C sea solo un pequeño porcentaje de la clasificación del generador, puede esperar que la tensión del generador disminuya considerablemente cuando se inicie el A / C. Incluso si el generador y el A / C pueden tolerar eso, otras cargas conectadas al generador pueden no tolerarlo.

Lamentablemente, no hay una respuesta fácil a este problema. Para determinar analíticamente lo que se requiere, es probable que requiera más información sobre el generador y la carga de la que puede obtener. El consejo de un proveedor de generadores con experiencia puede ser su mejor recurso.

    
respondido por el Charles Cowie