¿Importa el pedido cuando se trata de alimentación de CA? [cerrado]

-1

¿Hay algo sobre la electricidad o el diseño eléctrico de las regletas de alimentación de CA que dicte en qué orden se deben conectar los dispositivos?

Cuando digo "en qué orden", me refiero al posicionamiento físico, no al orden temporal de cuando están conectados.

Por ejemplo, supongamos que el usuario desea conectar un horno tostador, radio FM, TV LCD, cargador de batería "inteligente", teléfono celular, tableta, computadora portátil, concentrador USB y computadora de escritorio en la misma regleta de alimentación de CA. Algunos de estos elementos tienen alimentación de CA y otros requieren convertidores de CA-CC.

Suponga que hay suficiente amperaje de la red eléctrica para alimentar a todos esos dispositivos y que todo el cableado tiene menos de 20 años.

Estoy pensando en la interferencia de EMF, la degradación de la energía o la distorsión de la onda sinusoidal, pero estoy abierto a todas las razones por las que el orden puede (o no) ser importante.

    
pregunta RockPaperLizard

1 respuesta

3

Como Roger señala correctamente, las salidas están todas en paralelo a través de la red de CA, por lo que, eléctricamente, el orden no es importante.

Es posible que existan algunos efectos de 2º orden extremadamente pequeños debido a los fuertes flujos de corriente de algunos dispositivos que permiten algún tipo de interacciones sutiles dependiendo de la posición, pero esto sería muy poco probable y un pensamiento rápido sugiere que sería difícil inventar una imagen convincente ejemplo. (El área de ejemplos no convincente es más fácil).

La interacción más real posible en el mundo real puede ser colocar un dispositivo de alimentación más cerca o más lejos de un dispositivo sensible al ruido. eh, un adaptador de enchufe de alimentación smps ruidoso puede provocar ruido en una radio cercana, pero es menos probable que la radio esté conectada por cable y enchufe.

    
respondido por el Russell McMahon

Lea otras preguntas en las etiquetas