Utilizando el interruptor PNP de 24 V en la entrada NPN [cerrado]

-1

Compré un sensor de PNP por error. Debería haber comprado una versión NPN.

Estoy atascado con esto ahora y estoy tratando de que funcione. Todas las guías en línea muestran los circuitos del sensor NPN. Sin embargo tengo un transistor NPN múltiple 2N2222A si eso ayuda.

¿Puede alguien dibujar un diagrama rápido sobre cómo hacer esto correctamente para mi caso?

Información adicional:

Thomas 'Auto Bed Guía de conducción sobre cómo cablearlo, me quedo con el cable de tierra que se usará como señal Z ... supongo ... aquí hay una foto que obtuve de los instructivos que coinciden mi configuración: enlace

Me he dado cuenta de que aunque seguí la guía de cableado para un sensor inductivo NPN, la luz del sensor inductivo se enciende cuando está cerca de la cama calentada de aluminio y se apaga cuando está lejos de la cama calentada de aluminio .

Sin embargo, el cable que me queda para usar como una señal a la placa RAMPS 1.4 de mi sensor inductivo parece ser un terminal negativo. Como lo entiendo, necesito enviar una señal positiva, y no estoy seguro de cómo invertir una señal negativa / tierra a positiva.

    
pregunta printer guy

1 respuesta

3

Su pregunta es bastante confusa, pero si entiendo correctamente, lo que está preguntando es:

  

¿Cómo puedo adaptar un interruptor de proximidad PNP de 24 V para una entrada de máquina NPN?

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Agregar R1 y un pequeño transistor NPN de señal deberían hacer el truco.

Si la entrada de su máquina requiere un "tirón a tierra" para activarlo, la configuración del transistor NPN de la Figura 1 hará el truco.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas