¿Qué sucede cuando conectamos dos generadores en paralelo con una sola carga? [duplicar]

-1

Leí que en los grandes sistemas de servicios públicos se agregan más y más generadores para proporcionar energía adicional. Me faltan algunos conocimientos básicos aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando conectamos dos generadores en paralelo? ¿Es como conectar 2 fuentes de voltaje en paralelo con una resistencia R? Estoy tratando de pensarlo como un circuito pero no ayuda. ¿Aumenta la corriente en la carga? Y si es así, ¿cómo?

    
pregunta John Katsantas

2 respuestas

2

Fuentes de DC:

Creo que miras a cada generador como si fuera una batería de CC. Puede conectar dos baterías de CC en paralelo si tienen el mismo voltaje. Porque son DC . Proporcionan corriente continua.

¿Qué sucede si el voltaje de una batería es mayor que el voltaje de la otra batería? La corriente se mueve desde la batería que tiene un voltaje más alto a la batería del voltaje más bajo. Y la batería del voltaje más bajo explotará o dañará (a menos que sea una batería recargable).

Fuentes de CA:

los generadores NO suministran voltaje de CC. Generan voltaje o corriente alternativos. Me refiero al valor de los cambios de corriente según el tiempo, tiene una frecuencia y un valor de voltaje máximo.
Imagine que hay dos generadores diferentes operando por separado, uno de ellos genera el voltaje rojo y el otro genera el voltaje azul como se muestra en la figura:

Miraelpuntodetiempode(90grados).Elvoltajeazulesmásaltoqueelrojo.

Miraelpuntodetiempode(180grados).Elvoltajerojoesmásaltoqueelazul.

Entonces,encualquiermomento,losvoltajesdelosdosgeneradoresnosonlosmismos.Comodijeantes,lacorrientefluirádesdeelgeneradordelvoltajemásaltoalgeneradordelvoltajemásbajoyundañosucederáalosdosgeneradores.Estosedebeaquesesuponequeungeneradorproducecorriente,noparaextraercorriente,porloquecadageneradorintentaráfuncionarcomounmotoryestocausarádaños.

¿Cómopodemosresolveresteproblema?

Unprocesodesincronizacióneslasoluciónyunsincronizadoresundispositivoquecontrolalavelocidaddelosdosgeneradoresparaqueseconviertanenenfase,loquesignificaquedebenproducirelmismovoltajealmismotiempo.

Laformadeondadedosgeneradoressincronizadosdebeteneresteaspecto:

De esta manera podemos conectar millones de generadores para aumentar la capacidad actual.

    
respondido por el Michael George
1

Cuando dos generadores están conectados en paralelo, primero deben coincidir en frecuencia, relación de fase y voltaje. La tensión se establece inicialmente para evitar que el generador agregado suministre cualquier corriente. Una vez que se realiza la conexión, se puede aumentar el voltaje para que suministre el porcentaje deseado de la carga.

La tensión de salida de un generador síncrono de campo de herida se ajusta ajustando la excitación de campo. La relación de frecuencia y fase debe ajustarse ajustando la velocidad del motor primario. La velocidad también tiene un efecto en el voltaje, pero el voltaje de excitación se puede usar para hacer ajustes de voltaje más rápidamente.

La corriente de carga está determinada por la carga en sí misma, pero puede verse afectada por la tensión y la frecuencia de alimentación. Sin embargo, la adición de un generador paralelo se realiza de una manera que no debe resultar en un cambio significativo en la carga actual.

Al examinar el circuito, es necesario tener en cuenta la impedancia compleja de los generadores individuales, las impedancias complejas de los transformadores de interconexión, las líneas de transmisión, etc., así como la impedancia compleja de la fuente vista desde el punto de acoplamiento común. entre los generadores.

    
respondido por el Charles Cowie