Muchos sistemas de telecomunicaciones que instalamos requieren una fuente de alimentación de -48Vcc. Un PS balanceado de -48Vdc / + 48V dc puedo entender. Pero solo -48Vdc, ¿por qué?
Muchos sistemas de telecomunicaciones que instalamos requieren una fuente de alimentación de -48Vcc. Un PS balanceado de -48Vdc / + 48V dc puedo entender. Pero solo -48Vdc, ¿por qué?
48VDC es la tensión en la que funciona el POTS (sistema de teléfono ordinario simple). Es lo suficientemente alto como para permitir que se usen cables largos y delgados desde el CO al suscriptor, y no tan alto que desperdicia mucha energía o presenta un gran riesgo de descarga eléctrica. Ese es el voltaje cuando el teléfono está en el 'gancho'. Es el voltaje de 24 celdas de plomo-ácido en serie. En los viejos tiempos, los teléfonos debían ser extremadamente confiables y funcionar incluso en caso de una falla eléctrica (las líneas terrestres dedicadas siguen siendo así, aunque el equipo conectado a ellas no lo sea).
Se utiliza -48VDC en lugar de + 48VDC respecto a la tierra para reducir la corrosión electrolítica (a través de protección catódica ) Eso ocurrirá si los cables se mojan.
Lea otras preguntas en las etiquetas power-supply