Disculpas si soy muy ingenuo en esta mi primera publicación

Estamos buscando algún tipo de dispositivo "creador de cortocircuitos" para nuestra casa; Básicamente, nuestra idea es conectar este dispositivo a la red eléctrica de CA y luego crear un cortocircuito, solo para probar si la caja con los flips está volteando (lo siento, no sé el nombre técnico)

¿No estás seguro de poder ayudarnos? ¿Qué tipo de dispositivo necesitamos comprar para crear un cortocircuito controlado y seguro en nuestra casa?

    
pregunta Peter J

6 respuestas

7

No hay razón para probar los interruptores de circuito. Los fabricantes y / o los laboratorios de pruebas independientes realizan pruebas exhaustivas para garantizar que siempre tropiecen a la corriente de disparo de diseño o por debajo de ella. Si sospecha que un disyuntor se dispara cuando no debería, cámbielo. Si un interruptor de circuito se estropea, esa es la forma en que se supone que debe ir mal, disparando cuando no debería dispararse.

Si desea experimentar un disparo de un interruptor, cargue el circuito conectando cargas suficientes para dispararlo como lo sugiere la respuesta de Tony Stewart. Si es instructivo, está bien hacerlo, pero no hay razón para probar sus interruptores de circuito. Probablemente no debería crear intencionalmente un cortocircuito por ningún motivo.

Aunque, los disyuntores están diseñados para poder reiniciarse y funcionar correctamente después de un cortocircuito, el requisito número uno es disparar cuando deberían. No están necesariamente garantizados para sobrevivir un número específico de viajes.

    
respondido por el Charles Cowie
6

Charles tiene razón para los interruptores automáticos normales, pero también existe un tipo más seguro conocido como GFCI en los EE. UU., RCD en el Reino Unido, y estos deben probarse periódicamente.

Se pueden identificar porque tienen un botón con la etiqueta "T" o "Prueba" en ellos. Para probarlos, no cortocircuite la alimentación, simplemente presione ese botón.

    
respondido por el Brian Drummond
3

No pruebe el cosquillito pequeño (llamado un disyuntor ) con un corto.

Detente y en realidad piensa en ello. Si el objetivo de la prueba es descubrir si la cosa se dispara como debe, ¿qué se supone que suceda si no se dispara? La corriente en los cables dentro de sus paredes será muy alta. Esto calienta los cables a niveles inseguros, lo que puede iniciar un incendio dentro de las paredes, lo que quema su casa. Eso es precisamente lo que se supone que previene el interruptor.

En realidad, es muy improbable que encuentre un interruptor que no se dispare. Estas cosas son dispositivos de seguridad, que proporcionan la última línea de defensa cuando todo lo demás ya ha estropeado y de lo contrario incendiaría su casa. Gran parte de las pruebas y las certificaciones se basan en su diseño y fabricación, y están diseñadas para fallar a salvo.

Si realmente desea verificar que un disyuntor en particular está funcionando, cargue ese circuito con solo un poco más de corriente de la que está calificado el disyuntor. En teoría, el interruptor debe dispararse a la corriente nominal. Intentaría dibujar tal vez un 10% más para eliminar cualquier duda.

La forma de llegar a una corriente en particular es conectar suficientes dispositivos que se sumen a la corriente de destino. Lo más fácil es probablemente un banco de viejos LEB (bombillas que emiten luz). Pueden disipar de forma segura su potencia nominal, y se puede ver de inmediato cuando se dispara el interruptor. Un montón de luces en paralelo lo harían.

La mayoría de los aparatos están clasificados para la potencia que consumen, no la corriente, pero los disyuntores se disparan de acuerdo con la corriente. Para obtener la corriente, divida la potencia por el voltaje de línea. Por ejemplo, un banco de luces que sume 500 W con una línea de 115 V dibujará (500 W) / (115 V) = 4.4 A.

Sin embargo, es probable que exista alguna caída en la especificación de vataje, y es probablemente el peor caso en el voltaje de línea más alto. La especificación de vataje de los dispositivos no pretende ser algo calibrado para probar interruptores de circuito. Está destinado a ser una especificación máxima en la que puede confiar que el dispositivo nunca exceda.

Para probar correctamente un interruptor, debe medir el voltaje de la línea y luego usar una resistencia calibrada para extraer una cantidad conocida de corriente. Esto está realmente más allá de cualquiera que tenga que preguntar aquí y se refiere a los interruptores como las cosas de "flip". O confíe en sus interruptores, como todos los demás, o solicite a un electricista que los pruebe de forma adecuada y segura.

Al intentar hacer esto usted mismo, tiene una mayor probabilidad de electrocutarse o quemar su casa que de obtener información útil. Simplemente no.

    
respondido por el Olin Lathrop
2

Usted está mucho mejor usando un calentador o dos secadores de pelo o tostadora y hervidor para probar qué tan rápido disparará un disyuntor de 10A 15A o 20A según la relación carga / clasificación.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
2

No hagas eso.

Aquí en el Reino Unido, se supone que la corriente de cortocircuito en el peor de los casos en una instalación pequeña no excederá de 16 kA. Eso es dieciséis mil amperios. Puede ser diferente en otros países, pero aún estará en el rango de los kiloamps.

Cualquiera puede adivinar qué pasará con el interruptor que está utilizando para crear el cortocircuito.

Si su unidad de consumo (caja de fusibles) está diseñada correctamente, no debería explotar, pero es posible que los interruptores afectados nunca vuelvan a funcionar. Si su unidad de consumo no rompe el circuito muy rápidamente, entonces se fundirá el fusible de su proveedor. Hay muchas posibilidades de que termines llamando al proveedor para instalar un fusible nuevo, y a un electricista para reemplazar la unidad del consumidor que intentabas probar.

    
respondido por el Simon B
0

Usted puede comprar o alquilar un probador de instalación. Por ejemplo, un Fluke 1663.
Esto puede probar varios aspectos de su instalación eléctrica.

Por ejemplo, puede probar los umbrales y el tiempo de disparo del GFCI (RCD) por la corriente de fuga del controlador a tierra.

No puede probar el tiempo y el umbral térmico / magnético de MCB (interruptor de circuito en miniatura).
Es peligroso probar los interruptores magnetotérmicos. Dado que una condición de falla debería disparar el interruptor o fusible ascendente. El probador podría no ser adecuado para dicha calificación.

Puede probar el modo de disyuntor térmico sobrecargando con 2x nominal.
Puede probar el modo de disyuntor magnético por corto o sobrecargado con al menos 10 veces nominal.
Cualquier intento con relés resultará en contactos soldados o relés explosivos.

La forma en que normalmente se prueban estos dispositivos es con un transformador de corriente. De esta manera usted tiene control sobre la corriente de prueba y está limitado a la saturación del transformador. El cambio se realiza en el lado primario.

Pero le sugiero que contrate a un electricista certificado para inspeccionar su instalación.

    
respondido por el Jeroen3