30A conector de alimentación

-1

Nunca antes he usado conectores de alimentación. Estoy trabajando en un proyecto y vi que hay conectores de alimentación en él. Tuvimos algunos problemas y cambiamos el conector de alimentación fabricado a un conector de alimentación de 30A. El sistema definitivamente necesita más de 30A. ¿Importa el 30A realmente? ¿O debería comprar un conector 60A en su lugar?

    
pregunta sis007

4 respuestas

2

Debería usar un conector de alimentación clasificado para transportar al menos la corriente máxima que espera que lleve.

Bajo el código eléctrico de América del Norte, sería ilegal utilizar un conector con una capacidad nominal de 30 amperios en un circuito donde normalmente transportaría más de 30 amperios.

    
respondido por el Peter Bennett
2

Por supuesto que importa. Necesitas dar más información sin embargo. Requisitos actuales, requisitos de alimentación, requisitos de voltaje, de qué conector está hablando. Si tira de 40A a través de un conector de 30A, existe una gran posibilidad de falla. También es posible que no ocurra nada malo y que el conector esté más caliente de lo normal. No podemos responder a esto sin más información.

    
respondido por el ACD
2

Ah, es posible que pueda colocar en paralelo los pines de 30 A para obtener más de 30 A, lea la hoja de datos del conector con cuidado y siga las recomendaciones de la carta.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

No haga conectores paralelos. Probablemente no están diseñados y probados para funcionar en paralelo. Obtenga un conector diseñado para al menos 75 amperios.

    
respondido por el pje

Lea otras preguntas en las etiquetas