¿Transformador en uso inverso?

0

¿Puedo usar un delta de 480 V trifásico de 30 kVA a 208 V / 120 V en estrella como una entrada de 208 V y una salida de 420 V? Esto se utilizará para hacer funcionar un motor para un sistema hidráulico.

    
pregunta Gabriel

2 respuestas

2
  

¿Puedo usar un delta de 30kva 3phase 480 a 208y / 120 como entrada 208 y salida 420?

Puede funcionar sujeto al diseño inicial del transformador.
Merece la pena realizar un experimento cuidadoso: al principio descargado, y posiblemente con una pequeña carga en serie en la alimentación de 208 V para reducir la corriente máxima, aunque proporcionar una "pequeña carga" a esos niveles de potencia puede ser un desafío.

Ha especificado un paso adelante de 480: 208 y un paso adelante de 208: 420. Si ese no es un error tipográfico, entonces ha permitido las pérdidas en el transformador por la menor proporción de vueltas requeridas, lo que aumenta la posibilidad de éxito.

La corriente de magnetización por voltio debe ser aproximadamente la misma que antes.

Añadido: Como dijo Tony y como se mencionó anteriormente, algunos de los parámetros PUEDEN ser diferentes. Preguntar al fabricante sería bueno si es posible hacerlo.
¿Tiene un nombre de fabricante y número de modelo y puede ser contactado?

En su defecto, es probable que mi sugerencia anterior de "experimento cuidadoso" le indique lo suficiente. Sería útil aplicar un voltaje inicial "nuevo-primario" a través de un variac. La potencia nominal solo necesita ser una fracción de la nominal. Si la posible destrucción del transformador es aceptable, la aplicación de Vlv directamente puede estar bien. Probablemente estará bien, pero ....

    
respondido por el Russell McMahon
-5

En teoría, sí, pero necesitarás muchos más amperios que aumentan el riesgo de incendio

    
respondido por el user189775

Lea otras preguntas en las etiquetas