Tengo una corriente alterna de 208 V monofásica a 60 Hz y necesito cambiarla a Corriente Alterna 30 V a 2 Hz.
¿Cómo haría esto?
Esto es para una aplicación de enchapado.
Tengo una corriente alterna de 208 V monofásica a 60 Hz y necesito cambiarla a Corriente Alterna 30 V a 2 Hz.
¿Cómo haría esto?
Esto es para una aplicación de enchapado.
De acuerdo con la información dada a la respuesta con enlaces en una question en el intercambio de pila de química, probablemente no quieras AC, sino DC pulsado. Los pulsos pueden ser todos de una polaridad o positivos y negativos, pero los voltajes positivo y negativo no son iguales. Si desea diseñar un circuito de conversión de energía para hacer eso, primero debe definir la forma de onda completamente incluyendo el voltaje, la corriente, el ancho del pulso, la frecuencia del pulso y el rango de ajuste. Luego investigue sobre el diseño del circuito de conversión de potencia.
Es posible que pueda comprar una fuente de alimentación de enchapado empaquetada. Un VFD no es apropiado para esta aplicación.
Respondiendo a la solicitud en lugar de validar si es la solicitud correcta ...
ya que la frecuencia es más baja, se podría considerar un cicloconvertidor. Con la frecuencia de interés < El 10% del suministro de la forma de onda resultante será bastante bueno.
Son muy simples y básicamente se ejecutan.
Usa un transformador. No sé por qué necesita 2Hz, pero un transformador lo bajará a los 30v que necesita. Parece que estás recibiendo energía directamente desde el zócalo. Me gustaría decir que sabe lo que está haciendo, pero tenga cuidado de todos modos.