¿Qué evita que el voltaje de carga fluya a Vsupply en este circuito?

0

Aquí, U1 es un optoacoplador llamado TLP250. Es alimentado por Vsupply, que es de 12 V. V2 es el voltaje de carga y es de 24V. Pero puede ser tanto como 200V.

Mi pregunta es que, dado que tanto Vsupply como V2 comparten el mismo terreno, ¿qué impide que la corriente de V2 fluya hacia el terreno de Vsupply cuando Q1 está conduciendo?

    
pregunta Soham Chatterjee

2 respuestas

0

En un estado estable no habrá corriente desde el suministro de alto voltaje a través del lado de la puerta ya que solo hay una conexión de CC entre los dos. La propia puerta es capacitiva.

Sin embargo: Hay una ruta de CA a través de la capacitancia de la compuerta que introducirá un voltaje en la compuerta cuando la alimentación de alto voltaje está inicialmente conectada o encendida. Ese acoplamiento activará brevemente el MOSFET y aplicará energía a la carga. La duración de ese pulso dependerá de qué tan activo esté el optoacoplador en ese punto.

Silacargaeslosuficientementerápidaparareaccionaraesepulso,elefectopuedeserproblemático.

Lainclusióndeunzenerdeproteccióndepuertacomosemuestraacontinuacióntambiénesprudente.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Como Tony menciona en su respuesta , cualquier ruido de CA en la línea de suministro de alto voltaje también se acoplará aunque MOSFET en el lado de la puerta hasta cierto punto.

    
respondido por el Trevor_G
-1
  

¿Qué evita que el voltaje de carga fluya a Vsupply en este circuito?

  • DC ninguno
  • Corriente CA conmutada frente a inducción y voltaje conmutado por capacitancia de Miller en drenaje a compuerta.

¿Qué impide el acoplamiento de CA?

1) blindaje, cables de carga de par trenzado y un estrangulador de CM con un gnd "sólido".

  • la única corriente compartida es la capacitancia FET cuando se conmuta y el cambio de tierra aparente.

    • De lo contrario, el bucle de suministro de carga del conmutador no se comparte, pero las corrientes inducidas del acoplamiento mutuo pueden entrar en Vsupply y en las rutas de modo común.

    Por lo tanto, la respuesta dada es correcta para el ruido de CA en la fuente.

    • dada una impedancia de la fuente, la carga regula la tensión de la fuente mediante relaciones de impedancia (t, f) y, por lo tanto, infiere una conexión de la corriente de carga a la tensión de la fuente del controlador, la carga de capacitancia conmutada de cada transición y carga reactiva.

2) su carga comparte el mismo terreno, no V2.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas