Diferencia de doblador de onda completa y conexión de neutro y fase

0

Estoy probando un circuito para crear una fuente de CC "HV" no regulada. El circuito es así:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

El ejemplo que estoy usando usa una Variac con 120V. Estoy limitado a la red eléctrica en Europa de 230V. La descripción en el ejemplo usa mayúsculas de 1500uF, estoy usando mayúsculas de 220uF ya que no tengo más.

Utilizando los 120 VCA del transformador, el circuito de ejemplo genera 370 VCC. Yo, usando 230VAC, obtengo 330VDC de mi circuito entre 1 y 2.

Un par de cosas aún no están claras para mí.

¿Qué está causando la diferencia entre las salidas de ambos circuitos? ¿Es simplemente la diferencia entre los condensadores? Yo esperaría 240VDC y 500VDC respectivamente (menos alguna caída de voltaje) como salida. Curiosamente, la polaridad también se invierte como esperaba. Espero que la línea 1 sea positiva, 2 que sea negativa, pero tengo que usar la sonda positiva de mi medidor en 2 y la sonda negativa en 1 para leer un voltaje positivo.

En segundo lugar, ¿es necesario conectar el neutro de CA entre las tapas? Mi conocimiento de la CA es limitado y estoy tratando de aprenderlo, pero aunque con la CA la tensión es alterna, esperaría que el neutro que lleva el potencial cercano a la tierra sea negativo para la tapa 1 y positivo para la tapa 2, e invierta esto polaridad para hacer que las tapas se abran o, en el peor de los casos, explotar.

    
pregunta Sacha

2 respuestas

0

Si no conecta el otro cable de CA entre los condensadores, solo tendrá dos tapas en serie que se cargarán a aproximadamente 325 V a través de un puente rectificador de onda completa. Pero con el otro cable de CA conectado entre las tapas, cada tapa obtiene la 325 V completa durante la mitad de la onda y se desconectará de manera efectiva durante la otra media onda.

Para comprender lo que está sucediendo, dibuje los cuatro diodos dentro del puente rectificador. Pensemos en el punto medio entre las tapas como nuestra referencia de tierra, entonces el otro cable de CA oscilará hasta + 325V y luego bajará hasta -325V. Cuando se eleva, la corriente pasa solo por el condensador superior y lo carga, y la otra tapa simplemente cuelga allí gracias a los diodos que evitan el flujo de corriente. Cuando la línea de CA se mueve hacia abajo, solo se carga la tapa inferior. La salida de ambas tapas en serie es el doble del pico de voltaje de entrada.

Una capacitancia más baja solo haría que el voltaje de salida caiga más rápido cuando hay una carga conectada. En cuanto a la polaridad incorrecta, la única explicación es una conexión incorrecta en algún momento. No siempre se puede confiar en las marcas de los componentes, ¡así que compruebe de qué manera conducen realmente los diodos en el rectificador!

Para experimentar, sugeriría usar la salida de CA de un transformador pequeño, digamos 12V o menos, y una vez que lo haya visto funcionando correctamente, solo conéctelo a 230V ...

    
respondido por el Rennex
0

En realidad, no veo nada incorrecto en su esquema (asumiendo que la conexión a tierra no representa una conexión real a tierra, y solo se está utilizando como un indicador de "común" en su circuito).

Debería estar obteniendo aproximadamente 650 VCC del doblador (230 VCA sin otra carga que no sea un multímetro). Como han dicho otros, esto es potencialmente letal, como lo es la red de alimentación de 230 VCA, y debe tomar las precauciones adecuadas y utilizar un equipo de prueba con la clasificación adecuada.

Su inversión de voltaje suena como un problema muy serio, y yo esperaría que uno o ambos condensadores pronto ventilen su electrolito maloliente si no explotan en su cara. Verifique las conexiones del puente y las polaridades de los condensadores con mucho cuidado, y asegúrese de que los condensadores tengan al menos una clasificación de 400 VCC.

    
respondido por el Spehro Pefhany

Lea otras preguntas en las etiquetas