Circuito de relé para bomba de circulación y actuadores

0

Necesito ayuda para diseñar / cablear un circuito para relés termostáticos, que controlen los actuadores electrotérmicos.

Básicamente, tengo 4 actuadores y relés termostáticos, que en gran medida es solo un relé SPDT JQX-115F de 12vDC que se dispara cuando se necesita calor. Este interruptor de relé luego suministra energía de 230 VCA al actuador, que abre la válvula en el sistema de calefacción central. Así que tengo 4 relés y 4 actuadores, ahora, me gustaría conectar esto para que cada vez que uno (o más) de los actuadores esté encendido, la bomba de circulación de calefacción central esté encendida y cuando ninguno de los actuadores esté encendido. La bomba también está apagada.

Inicialmente, pensé que esto sería fácil, ya que podría cablear la bomba en paralelo con los actuadores, de este modo:

(2interruptoresyactuadores,porquesoyflojoconlapintura:))Obviamente,estonofuncionaría,yaquecualquierinterruptoralimentarátodo.

Asíquelaúnicaotrasoluciónquepuedopensar,conmiconocimientolimitadodeelectrónica,esusarlosreléstérmicosparacambiarlosrelésSPSTde12vDCa12vDC,quecambiaríana230vACalosactuadoresylabomba,yusardiodosparaasegurarCadainterruptorsoloenciendesupropioactuadorylabomba.Aligualque:

Esto funcionaría bien?

¿Alguien tiene una solución mejor (más barata / más fácil)?

Cualquier ayuda / guía sería muy apreciada :)

    
pregunta Amavin

1 respuesta

0

Use relés con contactos DPST-NO (2 FORM "A"), con un conjunto de contactos dedicados a un actuador particular y el otro conjunto todos comunes a la bomba.

    
respondido por el EM Fields