Interpretación de la clasificación de la tensión primaria de un transformador real [duplicado]

0

La clasificación de un transformador real es de 15 kVA, 2300/230-V, entonces podemos decir que el valor primario es 2300 V o podemos decir que el valor secundario es 230 V o ambos.

Para aclarar aún más, supongamos que para resolver ciertas características de este transformador, como la corriente primaria y la corriente secundaria, utilizo la ecuación de circuito equivalente del transformador denominado lado primario como:

Vp = aVs + Req * Ip + jXeq * Ip

Entonces, ¿qué debo usar para Vp o Vs en la ecuación anterior teniendo en cuenta la clasificación del transformador?

En la ecuación anterior, observar los datos de clasificación dados anteriormente es Vp = 2300 o Vs = 230? Como se mencionó anteriormente, se dice que el transformador es real.

    
pregunta arpansen

1 respuesta

0

La clasificación de kVA es una medida de la potencia del transformador (voltios x amperios) sin tener en cuenta el ángulo de fase.

El 2300/230 significa la relación del transformador (primario / secundario). Una entrada de 2300 V (rms) debe proporcionar una salida de 230 V (rms).

Suponiendo que el transformador es 100% eficiente, entonces los productos de volt * amp del primario o secundario deben ser los mismos. Sin embargo, en el mundo real, la potencia secundaria (salida) será menor que la primaria (entrada). Entonces, tomando el senario en el peor de los casos, use el producto primario (2300 * I (in)) = 15 000, lo que da una corriente de entrada máxima de 6.52 amps.

    
respondido por el JIm Dearden