Cálculos de parámetros de relé EM

0

Hace un tiempo hice un tablero de relés para controlar mi lámpara de mesa usando bluetooth. Funcionó a la perfección, por lo que ahora me gustaría actualizar a un relé de potencia más robusto.

El objetivo es poder controlar cualquier dispositivo doméstico. Principalmente aire acondicionado, calentador de agua, calentador de habitación.

Estoy basado en la India (230V, 50Hz). Utilizamos los enchufes de alimentación Tipo M para dispositivos de alimentación (estándar BS-546) que admiten una corriente máxima de 16A. Supongo que ninguno de los dispositivos consumiría más de 16A en estado estable.

En base a esto, Potencia aparente máxima = Vrms * Irms = 230V * 16A = 3.68 KVA

Estoy viendo el formulario 1A del relé de potencia de trabajo pesado O / E / N 62 (hoja de datos aquí ). En ella los parámetros de relevo son:

  1. Corriente máxima = 30A
  2. Clasificación de potencia máxima = 7.5 KVA

¿Entonces debería estar bien usando este relé?

¿Qué pasa con la esperanza de vida del relé?

Según la hoja de datos, vida eléctrica = 10 ^ 5 operaciones. Suponiendo que opere la carga (cierre y abra los contactos de relé) 5 veces al día y en condiciones ideales, eso me da más de 500 años.

¿Alguna forma de obtener una estimación más 'realista' sobre la vida útil del relé?

    
pregunta Ankit

1 respuesta

0

Tienes un factor de seguridad 2 aquí. Yo diría que deberías estar bien. Asegúrese de comenzar a prestar atención al enrutamiento de los cables, la elección de aislamiento, la conexión a tierra, etc. Hay muchas formas de lastimarse si no hace las cosas bien.

    
respondido por el WhatRoughBeast

Lea otras preguntas en las etiquetas