¿Cómo usar un E-Stop clasificado en 10A para una aplicación actual más alta?

0

La mayoría de las paradas de emergencia tienen una clasificación de 10 A o menos. El siguiente blog explica cómo cablear una parada de emergencia enlace .

Peroamientenderdeestecircuito,elE-stoptodavíaestáenserieconlafuentedealimentación.DadoquelacantidaddecorrientequelamayoríadeE-stopspuedemanejarestanbaja(~10A),¿Cómoesposiblecablearlosparaquepuedanusarseensistemaseléctricosdealtacorriente?/p>

Además,alconectarlaparadadeemergenciaenserieconlafuentedealimentaciónprincipal(baterías),seviolaríaelprincipiodeseguridaddequeelrestablecimientodelaparadadeemergencianodeberíavolveraencenderlaalimentaciónporsímismo.

    
pregunta Jaghvi Mehta

2 respuestas

1

La forma más sencilla es utilizar un contactor que tenga un conjunto de contactos auxiliares. Estos contactos se cablearían como se muestra en su figura, con una lámpara indicadora en lugar de la carga. La carga estaría controlada por los contactos principales.

Haciéndolo de esta manera, el paro de emergencia solo tiene que manejar la corriente de la bobina del contactor, no la corriente de carga.

    
respondido por el WhatRoughBeast
-1

carga pequeña lleva una carga grande MCR RELAY se fusiona en un amplificador y los contactos MCR pueden manejar mayor corriente y ser usado para un M1, Deja de dibujar dibujos, ¡aprende a leer esquemas!

    
respondido por el breeze