pregunta de sincronización de la fuente de alimentación del UPS y del inversor

0

Soy nuevo en esto pero quiero hacer esta pregunta

  1. Si tengo un inversor trifásico con un sistema de batería de respaldo. ¿Requiere que se sincronice con la energía de la utilidad? en caso afirmativo, cuánto tiempo puede durar la sincronización o no requiere ninguna sincronización como su conversión de dc a ac

por favor explícame gracias

Estabilidad de frecuencia ± 0.1% (dentro de 90 segundos / día si la onda sinusoidal se usa para la temporización) En este enlace, lo que significa este término

    
pregunta sumeet kumar

1 respuesta

0

Sí, los convertidores en modo de inyección de energía se sincronizan con la red, ya que tienen lo que se denomina un bucle de fase bloqueada.

Sin embargo, es casi instantáneo en comparación con un generador rotativo (síncrono o de inducción) en el sentido de que no hay masa / inercia para acelerar y sincronizar con la red.

    
respondido por el SuperGeo