Problema del motor de inducción

0

Tengo un motor de inducción que funciona caliente y lento en la dirección en la que se supone que debe hacerlo, pero cuando cambio los cables conductores para que funcionen en la dirección opuesta, funciona como debería. ¿Hay alguna razón en cuanto a por qué? ¿Podría ser un problema con el condensador? Es un monofásico de 200V.

    
pregunta mrsc

1 respuesta

0

Si el motor funciona correctamente en una dirección, debe verificar que esté usando las conexiones adecuadas para la operación hacia adelante. También debe considerar cuál es la carga cuando el motor está funcionando en cada dirección. Una carga como un ventilador o una bomba centrífuga puede requerir menos torque cuando se ejecuta en reversa. Si el motor está funcionando correctamente cuando está ligeramente cargado, pero caliente y lento cuando está normalmente cargado, el condensador o el devanado de arranque pueden estar defectuosos.

    
respondido por el Charles Cowie