La velocidad síncrona para un motor de inducción eléctrica está determinada por la frecuencia de la fuente de alimentación y el número de polos en el devanado del motor y se puede expresar como:
$$ n = f \ frac {2} {p} 60 $$
donde
- n = velocidad de rotación del eje (rev / min, rpm)
- f = frecuencia (Hz, ciclos / seg, 1 / s)
- p = número de polos
- 60 = número de segundos en un minuto
Reorganizando para f tenemos
$$ f = \ frac {n \ cdot p} {2 \ cdot 60} $$
Basado en ... 12 polos, 2800 RPM ...
$$ f = \ frac {2800 \ cdot 12} {2 \ cdot 60} = 280 ~ Hz $$
Sus cálculos son correctos. Tu frecuencia es bastante inusual.
¿La frecuencia será adecuada para los elementos de calefacción diseñados para ser utilizados a 50 Hz?
Si los elementos calefactores son solo resistivos, se comportarán normalmente en estas bajas frecuencias. Si muestran una inductancia significativa, su impedancia a la CA aumentará con la frecuencia. Es poco probable que sea un problema para los calentadores de agua, ya que utilizan elementos rectos en lugar de bobinas de alambre.
Tenga cuidado de no ejecutar transformadores o bobinas de relé desde este suministro de 280 Hz a menos que haya confirmado que son adecuados.