¿Necesito un diodo de retorno?

1

¿Necesito un diodo de retorno para una carga inductiva de bobina de 24 voltios y 5,4 vatios en mi relé PLC?

    
pregunta Paul Sathrum

1 respuesta

2
  

¿Necesito un diodo de retorno para una carga inductiva de bobina de 24 voltios y 5,4 vatios en mi relé PLC?

Sí.

  

Crouzet Millennium 3. Muestran agregar un diodo para cargas inductivas en el manual mínimo, pero no especifican qué diodo.

  • Para su aplicación de 24 V CC, el diodo debe tener una clasificación de descomposición inversa > 24 V. 50 V sería bueno.
  • En el instante en que se desactiva la salida, la inductancia inicialmente continuará conduciendo la corriente a través del diodo y luego caerá a cero a medida que la energía se pierda por la resistencia de la bobina y la caída de voltaje a través del diodo. Por lo tanto, el diodo se debe clasificar a la corriente de carga, o al menos al pico.
  • \ $ I = \ frac {P} {V} = \ frac {5.4} {24} = 0.25 \ \ mathrm A \ $. Un diodo de 1 A sería excelente.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Un diodo 1N4001, 1 A, 50 V cumple con los dos criterios anteriores.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas